no me funciona 1 2 y 3 velocidad ventilador a/a

Publicado:
Vie, 22 Ago 2014, 09:44
por andressgkz
por favor si alguien sabe como solucionar este problema. gracias
Re: no me funciona 1 2 y 3 velocidad ventilador a/a

Publicado:
Lun, 27 Oct 2014, 20:14
por Demianreimon
Hola, supongo ya lo habras solucionado, pero igual te cuento que a mi me paso lo mismo al principio hasta que directamente dejo de funcionar totalmente, lei un poco en este foro y me asesore un poco mas, despues de checar los contactos detras de las teclas de encendido (que no esten sulfatadas) comence el desarme, nada complicado, sacas los dos soportes de escobillas (limpia parabrisas) un tornillo cada uno, un poco de presion hacia afuera y salen, despues la rejilla sale facil ya que esta sostenida por estos, del lado del acompañante hay una tapa protectora con un tornillo, lo retiras y sale, debajo esta la carcaza del motoventilador con el regulador de velocidad, quitas el enchufe de dicho regulador (sale con un destornilador plano tirando hacia afuera el seguro que esta de lado) , sacas los cuatro tornillos y ya queda suelto, ahora para sacarlo hacia afuera buscas la posicion ya que no esta facil, pero sale, probar el ventilador directo y si funciona es el controlador de velocidad el que falla, sino podes reparar el ventilador, que fue lo que yo hice, $ 300 o nuevo $1200, espero les sirva a los nuevos damnificados. Saludos
Re: no me funciona 1 2 y 3 velocidad ventilador a/a

Publicado:
Mar, 28 Oct 2014, 16:00
por digitox
Hola. Lo que pasó en tu caso.. es que se rompio la resistencia. La posición 4 del forzador es directa a 12V no lleva resistencia porque va en máxima prestación.
Generalmente cambiando la resistencia del selector del forzador va bien y es ma económico.
saludos.
Re: no me funciona 1 2 y 3 velocidad ventilador a/a

Publicado:
Mar, 28 Oct 2014, 16:44
por eltecnicopc
digitox escribió:Hola. Lo que pasó en tu caso.. es que se rompio la resistencia. La posición 4 del forzador es directa a 12V no lleva resistencia porque va en máxima prestación.
Generalmente cambiando la resistencia del selector del forzador va bien y es ma económico.
saludos.
Este aporte es para tener en cuenta.
Muy bueno.
Re: no me funciona 1 2 y 3 velocidad ventilador a/a

Publicado:
Mar, 28 Oct 2014, 19:00
por Rudolf97
eltecnicopc escribió:digitox escribió:Hola. Lo que pasó en tu caso.. es que se rompio la resistencia. La posición 4 del forzador es directa a 12V no lleva resistencia porque va en máxima prestación.
Generalmente cambiando la resistencia del selector del forzador va bien y es ma económico.
saludos.
Este aporte es para tener en cuenta.
Muy bueno.
El querido Digitox es el Gurú del foro en temas relacionados al aire acondicionado.
Para desgracia de nuestra comunidad, aparece tan solo tres veces al año.
Sus palabras suelen ser Santas y sin lugar posible para agregar algo.
Aprovechen que está de temporada on line justo por estos días.
PD: ¿realizará algún tipo de migración cual pájaro que ostenta los cielos?.