Página 1 de 1

HIELO

NotaPublicado: Mié, 18 Mar 2015, 21:36
por tongas 21
consulta, el caño superior del aire acondicionado luego de estar en funcionamiento el aire acondicionado un buen rato (30 min) comienza a formar hielo y el rendimiento deja de ser el optimo, (al punto que se puede servir un buen vasito de fernet con coca), el tema es que dejo de utilizarlo un rato a q se deshaga el hielo y vuelve a la normalidad, se aceptan sugerencias.... :?

Re: HIELO

NotaPublicado: Mié, 18 Mar 2015, 23:47
por claudiolanus
Si no estoy equivocado el problema es que hay humedad en el circuito, se forman gotas de agua que se congelan y tapan algun cañito o valvula de expansion y comienza a congelar por mala circulacion del gas. Quizas si lo cargaste recientemente no le hicieron bien el vacio y quedo humedad. Si el filtro no esta saturado quizas la absorba y con el tiempo se solucione. Sino, recarga con un buen vacio y no se si tambien cambio de filtro.

Re: HIELO

NotaPublicado: Jue, 19 Mar 2015, 13:13
por GustavoRosario
Le hiciste carga hace poco? El caño que se congela es es mas grueso? descartando un mal funcionamiento, casi seguro que le falta gas refrigerante. Es el mismo efecto que hace en los aires split.

Re: HIELO

NotaPublicado: Jue, 19 Mar 2015, 21:27
por tongas 21
la carga fue hace poco xq se habia roto una manguera q rozo con una polea, el caño superior es el que se congela

Re: HIELO

NotaPublicado: Vie, 20 Mar 2015, 18:47
por habarr
GustavoRosario escribió:Le hiciste carga hace poco? El caño que se congela es es mas grueso? descartando un mal funcionamiento, casi seguro que le falta gas refrigerante. Es el mismo efecto que hace en los aires split.

si si coincido con Gustavo hacele medir la presion de gas gralmente congela por falta de gas
comenta
Ariel

Re: HIELO

NotaPublicado: Vie, 20 Mar 2015, 21:14
por Sagitario
Ojo, también puede ser por exceso de gas ....

Re: HIELO

NotaPublicado: Vie, 20 Mar 2015, 23:07
por tongas 21
cual es la carga exacta que tiene que tener??